查看: 721 | 回复: 4
|
消防大队:关于天玺消防问题
|
游客:084311
![]()
未注册会员
![]() |
发表于 2016-11-22 08:43:11 |只看该作者
楼主
上次好像有人反映过这样的问题,现在行情这么好,为什么消防管道里没有水,还有部分消防设施不全,如果消防是摆设的话出现后果会怎样我想大家都会知道!上次反映后给了一段时间的水,可现在又没有水了,请消防大队要经常化检查工作,天玺的楼层至少都在十层以上,如果一旦出现火清后果会很可怕,所以请消防大队要履行党和人民交给你们的职责,保护好老百姓的生命和财产安全才是党和人民的好子弟兵!您们辛苦了消防官兵!
|
游客:095753
![]()
未注册会员
![]() |
沙发
跟帖时间:2016-11-22 09:57
几十层的楼房,消防没水,不能拿老百姓的生命财产当儿戏!
|
游客:121030
![]()
未注册会员
![]() |
板凳
跟帖时间:2016-11-22 12:10
那边消防管道漏水,估计在修吧
|
游客:085225
![]()
未注册会员
![]() |
地板
跟帖时间:2016-11-23 08:52
近期天玺每个楼层包括地下车库的灭火器都不见了,不知开发商又在搞什么鬼
|
寿县公安消防大队
![]()
未注册会员
![]() |
4 楼
跟帖时间:2016-11-25 15:29
网友,您好。感谢您对消防工作的关心支持。关于您所反映的情况我大队已派员现场检查核实,经现场检查,天玺国际城小区室内消火栓管网因出现爆管漏水导致故障,三和泰祥置业有限公司和嘉泰物业有限公司正在联合对漏水进行排查检修,因检修需要故关停了部分闸阀。干粉灭火器是因到期需要进行重新充装所以由物业公司统一收集送至灭火器生产企业充装。针对上述两个问题,大队要求物业公司和置业公司在维修消防管道和充装灭火器前应主动申请报备,同时加强管道维修期间小区的消防巡查检查工作,确保住户消防安全。
|