查看: 765 | 回复: 5
|
消防大队:东津花园二期消防是怎么验收合格的?
|
游客:050435
![]()
未注册会员
![]() |
发表于 2016-11-25 17:04:35 |只看该作者
楼主
东津花园二期,每层楼就一个空空的消防柜,里面既没有消防带、消防水龙头也没有灭火器,安装的应急灯没有电形同虚设,请问当初消防是怎么验收合格的?
|
游客:051309
![]()
未注册会员
![]() |
沙发
跟帖时间:2016-11-25 17:13
请消防大队给个解释,是不是需要整改?
|
游客:032001
![]()
未注册会员
![]() |
板凳
跟帖时间:2016-11-28 15:20
消防大队应该实地督查一下,给个答复。沉默不是工作态度。
|
游客:042356
![]()
未注册会员
![]() |
地板
跟帖时间:2016-11-28 16:23
就是,从未看见东津花园二期消防箱中有任何东西,花钱摆平的吗?
|
游客:080929
![]()
未注册会员
![]() |
4 楼
跟帖时间:2016-11-29 08:09
消防、消防、消防、这么重要的事情岂能儿戏?消防大队呢?为什么不出面答复?难道里面有猫腻吗?请不要让我们继续猜测下去。
|
游客:103456
![]()
未注册会员
![]() |
5 楼
跟帖时间:2016-11-29 10:34
东津花园二期房屋质量太差,墙坯脱落易发生安全隐患!
|
寿县公安消防大队
![]()
未注册会员
![]() |
6 楼
跟帖时间:2016-11-29 12:15
网友您好,感谢您对消防工作的关心,您所反映的情况大队高度重视,派人前往现场核查调查,通过对现场的调查、相关当事人的询问,此种情况是由于安徽省国群房地产开发有限责任公司现已申请破产清算,由于前期安徽省国群房地产开发有限责任公司与消防工程施工单位产生经济纠纷,消防施工单位将消防水枪、水带、灭火器等消防设施、器材扣留并起诉安徽省国群房地产开发有限责任公司至法院,目前,该案正在审理之中。针对上述情况,大队现场要求:一、安徽省国群房地产开发有限责任公司管理人(安徽天禾律师事务所)与消防工程施工单位取得联系,协调督促施工单位将消防设施器材配备到位;二、物业公司要做好小区内的消防安全检查、巡查工作,确保已安装的应急照明及疏散指示标志完整好用。
|